Lærerigt strømsvigt

Lærerigt strømsvigt

ved Nick Andersen -
Antal besvarelser: 0

Lagt op på vegne af underviser Anders Strangaard Olsen

I går oplevede SIMAC et uventet strømsvigt.

Tirsdag eftermiddag var hold 2 klar til at overtage maskinrumsvagten som en del af dagens etape på vagtholdskurset. De havde forberedt en black-out øvelse om bord på det simulerede skib. Da holdet gik i gang med vagten i maskinrumssimulatoren, nåede de netop at sige: “Nå, skal vi få sat gang i vores black-out.”

Det hørte de højere magter, og i samme øjeblik forsvandt strømmen i hele SIMAC.

Årsagen til strømafbrydelsen var en mindre eksplosion i den transformer, der forsyner SIMAC med elektricitet. Teknikere fra Flow Elnet var i gang med en rutinemæssig inspektion af transformerstationen, da de opdagede, at den køleolie, som normalt befinder sig inde i transformeren, nu var løbet ned i sumpen under den. Da de så dette, aftalte de straks med el-vagten i kontrolrummet, at transformeren skulle kobles ud med det samme.

Hændelsen førte til, at mange studerende samledes for at finde ud af, hvad der foregik. Vores engagerede studerende fik dermed en lærerig demonstration af, hvordan man på cirka en time udskifter en 1000 kVA transformer, der vejer 2.930 kg. Normalt indeholder transformeren 566 kg olie, som i dette tilfælde var løbet ud. Tilskuerne kunne følge med i processen, hvor der blev foretaget jording inden arbejdets påbegyndelse, demontering af både 10 kV kabler og lavspændingskabler samt afmontering af taget på transformerstationen. Den nye transformer blev monteret på hjul, som den står på inde i stationen, og viklingskobleren blev justeret.

Som en af de studerende udbrød: “El er fantastisk! – det samler virkelig folk!”


Bilag 14.JPG